yaoxiaoliang 发表于 2014-9-10 21:54:30

方德电控箱,电控箱型号为FD-HDS02,打倒针开关没有反应

有一台方德带电机电脑车,电控箱型号为FD-HDS02,故障现象是:如果走针很慢很慢特别是开袋的时候,按动打倒针开关没有反应,只要速度稍快一点点打倒针就很正常一点事都没有。还有一个现象是当机器停针的时候,本来按打倒针开关是没有反应的,这台机器按倒针开关机器以很慢速度走针几乎一针一针往前走,恢复出厂设置也没有用

eav177481 发表于 2014-9-10 22:24:15

很简单。是打开了机器的补针效果。默认赋予了倒缝开关补针作用。如果是全功能款,看看显示屏右方黄色按键里有一个向下虚线箭头按键是否被点亮。简易款是其中一个参数控制的。具体哪个我也忘了。楼主可以参考下说明书或者逐一尝试,在切线参数前后。把yes改成no就行了

1171382079 发表于 2014-9-10 22:36:48

:):):):):):)

yaoxiaoliang 发表于 2014-9-10 23:09:18

eav177481 发表于 2014-9-10 22:24 static/image/common/back.gif
很简单。是打开了机器的补针效果。默认赋予了倒缝开关补针作用。如果是全功能款,看看显示屏右方黄色按键里 ...

这款电脑车他有一个独立补针按钮,没有看到显示屏右方黄色按键里有一个向下虚线箭头按键被点亮

shu 发表于 2014-9-11 08:16:45

支持二楼

eav177481 发表于 2014-9-11 08:41:39

请楼主上图。电控和显示屏。看看是哪种电控

eav177481 发表于 2014-9-11 08:43:47

你这毛病我原来也遇到过。我的是8700的简易款的。是程序被员工调乱了。就是有补针效果了。慢了按倒针没有反应

eav177481 发表于 2014-9-11 09:19:42

如果是这种控制箱请楼主仔细按图中的调节就OK了。如果是下挂大电机加控制箱本人无奈!

yaoxiaoliang 发表于 2014-9-11 09:31:14

eav177481 发表于 2014-9-11 09:19 static/image/common/back.gif
如果是这种控制箱请楼主仔细按图中的调节就OK了。如果是下挂大电机加控制箱本人无奈! ...

我刚刚检查了没有打开倒缝开关补针功能,下挂小电机的

eav177481 发表于 2014-9-11 10:05:16

yaoxiaoliang 发表于 2014-9-11 09:31
我刚刚检查了没有打开倒缝开关补针功能,下挂小电机的

hds02款的按上图调节试试。可以将全功能款转换成简易款后。查看电控内参数是否被调动过
页: [1] 2
查看完整版本: 方德电控箱,电控箱型号为FD-HDS02,打倒针开关没有反应