缝纫客维修问答
工业缝纫机维修,机修工问答
缝纫客APP
(安卓)

  找回密码
 立即注册
扫二维码加客服微信 缝纫客(缝纫客QQ群:754889794)
查看: 4067|回复: 21
打印 上一主题 下一主题

[闲聊吧] 关于工厂的用电问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-8-24 13:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟想问问大家就是工厂的三相四线加接地的问题。三相之间的电压是380,接到零线之间为220.零线与接地之间应该为多少。我量的是220,电路有问题吗搞不懂了。有工人讲机器有静电与这什么关系啊?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2014-8-24 14:45:02 | 只看该作者
这个问题最好找电工解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2014-8-24 14:50:51 手机论坛 | 只看该作者
本帖最后由 eav177481 于 2014-8-24 14:52 编辑

找电工。感应电不可能有220。有的话机器上会带电。接触有明显麻手的感觉
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2014-8-24 15:04:11 | 只看该作者
最多交流(AC)3伏左右,只能使一枚发光二极管点亮而已。怀疑你是测量到电机的回路零线。尝试从电气总线处重新查看。

评分

参与人数 1联盟金 +30 收起 理由
验布机 + 30 方法不错!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-8-24 17:12:49 | 只看该作者
三相五线制,有可能总零线断了

点评

总零线如果断路380V电压会烧坏线路上220V用电电器。  详情 回复 发表于 2015-4-1 14:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-8-24 18:30:54 手机论坛 | 只看该作者
正常情况零线与接地线之间是没有电压的,因为零线在变压器侧是接地的,但是使用的时候因为三相用电不平衡,会产生零点漂移,零线和接地线之间会有几伏特电压是正常的。你这有问题了,不懂请电工修吧,电老虎不是开玩笑的,记住修好了才能让工人做!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-8-24 18:59:09 手机论坛 | 只看该作者
楼上正解   肯定有问题  
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-8-24 19:06:23 | 只看该作者
三相五线制
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-8-24 21:01:40 | 只看该作者
应该是没电压的,如有说明你接地没搞好,
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-8-25 17:14:06 | 只看该作者
没有电压,零线断路,总线路加漏电开关,
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机论坛|Archiver|缝纫客,工业缝纫机维修问答

GMT+8, 2024-12-4 01:59 , Processed in 0.054837 second(s), 9 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表