[整烫] 改造电锅炉,九千瓦锅炉380V锅炉能否改成220V的?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-1-30 17:34:09 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下
九千瓦锅炉380V锅炉能否改成220V的,如果能改,如何改,改的时候要注意什么?
回复

使用道具 举报

2#
 楼主| 发表于 2013-1-30 19:51:00 | 显示全部楼层
明白了 谢谢各位
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2013-1-30 20:08:02 | 显示全部楼层
920610550 发表于 2013-1-30 19:57
注意加热管的管住的接线方法。是火进零出的串联

改完是这样吗?

加热管线路图.png (4.23 KB, 下载次数: 4516)

加热管线路图.png

点评

正确,改吧没问题。  详情 回复 发表于 2014-1-20 21:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2013-2-2 20:42:03 | 显示全部楼层
丹阳湖 发表于 2013-2-2 20:08
380V三角形接法头尾相连分三组发热快功率大!220V星型接法头接头.尾接尾,发热慢功率小!加热管型号也分380 ...

谢谢有图片吗   改完之后  上面我画的加热管接线图对吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2013-2-3 08:06:35 | 显示全部楼层
丹阳湖 发表于 2013-2-3 07:59
首先电加热管分为220V和380V两种,是指加热管正常功率的电压。220V的加热管可以接220V的电压,也可接380V的 ...

完美回答  论坛有你更精彩
现在我的是380V星星接法,想接220V只要把各组加热管并联就行了呗,我这样说对吗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2013-2-3 14:58:52 | 显示全部楼层
丹阳湖 发表于 2013-2-3 13:38
我前面已经讲过!接法主要是看加热管的额定电压!220V的加热管可以接在220V或380V的电源上!接在220V电源 ...

本人不太聪明  谢谢你  明白了   
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2014-10-19 22:40:16 | 显示全部楼层
pangfeng 发表于 2014-10-19 21:23
改是能改但是你要考虑功率问题本来是380伏供电你现在改成220伏供电功率肯定会变小 ...

谢谢指点  改完之后的功率是怎么计算的啊  师傅能指点一二吗  谢谢