小何师傅 发表于 2014-1-12 08:45:00

锅炉安全阀问题

本帖最后由 小何师傅 于 2014-1-12 09:21 编辑

小型锅炉安全阀冲开后换个安全阀还可以用吗,还有那个压力控制器怎么看,怎么调才能对应安全阀。谢谢

张宗恒 发表于 2014-1-12 10:33:51

安全阀的压力极限,不是自己调的,一般都是在安全局较正,我们这个锅炉的安全阀是七个压,压力继电器,调到四个半压,小于安全阀的压力!   我们电锅炉不知道您那个是什么锅炉?

小何师傅 发表于 2014-1-12 10:52:12

江心牌锅炉

验布机 发表于 2014-1-12 11:10:02

张宗恒 发表于 2014-1-12 10:33 static/image/common/back.gif
安全阀的压力极限,不是自己调的,一般都是在安全局较正,我们这个锅炉的安全阀是七个压,压力继电器,调到 ...

同意张师傅的观点!:handshake
应该是锅炉检测所调安全阀,并且有时间限制,好像每年要送去检测。
压力继电器,调到不大于四个压。

小刘 发表于 2014-1-12 11:17:09

说的不错,可那个集电器调过啦,压力还要到0.7才加水

张宗恒 发表于 2014-1-12 12:00:08

那两个压力继电器,必须调到一致!微调,微调,微调!我们刚开始使用的时候,调了一天,都调好的

张宗恒 发表于 2014-1-12 13:33:55

本帖最后由 张宗恒 于 2014-1-12 14:33 编辑

小刘 发表于 2014-1-12 11:17:09 static/image/common/back.gif
说的不错,可那个集电器调过啦,压力还要到0.7才加水
中午我去请教了烧锅炉的师傅,他说,正常情况下,补水和压力没有关系,补水和高低探针有关系!或者有接错线的情况!         还说 压力继电器 是控制加热棒的,达到一定压力后,就会让加热棒停止加热压力低了 就会让加热棒又 工作

梁启红 发表于 2015-6-28 09:09:51

安全阀,安全工作的防线。
页: [1]