CHR5271935 发表于 2014-6-3 21:39:39

一个锅炉问题

这个锅炉在加水的时候,加热器还在工作,是不是存在问题?这样会不会影响正常工作?

验布机 发表于 2014-6-3 21:46:46

本帖最后由 验布机 于 2014-6-3 21:48 编辑

短时间内(2-3秒左右)应该是正常的
这个和用的控制电路有关系
如果在加水的过程中一直这样就不对了
是加热交流接触器没有断开
这个品牌的不知道是什么控制的
拍个里面的看看

阿明817 发表于 2014-6-3 22:00:20

看看水位是否正常,看得到水的话,正常

he5205 发表于 2014-6-3 22:03:12

只要锅炉里面水在它的最低水位之上,加热是没问题的。如果在最低水位之下仍在加热肯定有问题了。可以检查水位控制器电路和加热接触器线圈电路,或加热接触器"粘住"不释放。

张宗恒 发表于 2014-6-3 22:30:01

he5205 发表于 2014-6-3 22:03
只要锅炉里面水在它的最低水位之上,加热是没问题的。如果在最低水位之下仍在加热肯定有问题了。可以检查 ...

同意这位师傅的,赞一个

QXFRJ 发表于 2014-6-5 10:51:30

看看加水是探针还是液位控制器控制的,如果是液位控制器那就不正常了。

梁启红 发表于 2014-6-5 11:54:19

空锅炉在开始加水的时候,是不应该有加热的,如果是锅炉工作中间加水,则加热显示有时有有时无。有无是和压力控制有联系的。

li1151062762 发表于 2014-6-5 14:33:49

水位太低,或者加热过早。

CHR5271935 发表于 2014-6-6 03:54:26

RE: 一个锅炉问题

本帖最后由 CHR5271935 于 2014-6-6 04:11 编辑

验布机 发表于 2014-6-3 21:46 http://www.frj123.com/bbs/static/image/common/back.gif
短时间内(2-3秒左右)应该是正常的
这个和用的控制电路有关系
如果在加水的过程中一直这样就不对了


http://www.frj123.com/bbs/201406031542

CHR5271935 发表于 2014-6-6 04:32:49

he5205 发表于 2014-6-3 22:03 static/image/common/back.gif
只要锅炉里面水在它的最低水位之上,加热是没问题的。如果在最低水位之下仍在加热肯定有问题了。可以检查 ...

我以前没有接触过这种锅炉,水位控制是探针的。接触器我想没有问题,因为气压到一定的位子的时候接触器正常释放,加热器停止工作。水的位子我没有注意,是不是水的位子在最低位子之上加水和加热同时进行是正常的?