验布机 发表于 2014-6-6 19:51:58

液位控制继电器换个看看
探针要没有水垢,探针小炉子里面的2个眼不能被水垢堵住。(这个要在拆发热器后检查)

lixiangheng 发表于 2014-6-6 23:03:38

这个牌子我们在卖,像这个问题应该是探针里面污垢堵了,建议立即清洗锅炉与探针连接处

he5205 发表于 2014-6-7 22:15:52

看了你的锅炉内图,你的锅炉有两个水位控制器,一个是控制水泵抽水和停止,一般锅炉水位表都有标记高水位和低水位线,极低水位线。另外一个是极低水位控制器,当水位低于极低水位线时锅炉肯定要停止加热。加热接触器的控制电路由压力控制器和极低水位控制器共同控制。只要水位不低于极低水位线,加热是正常的。特别留意水位电极有结垢?水位表有堵塞显示假水位?锅炉要常排污和除垢。

CHR5271935 发表于 2014-6-8 06:39:53

he5205 发表于 2014-6-7 22:15 static/image/common/back.gif
看了你的锅炉内图,你的锅炉有两个水位控制器,一个是控制水泵抽水和停止,一般锅炉水位表都有标记高水位和 ...

谢谢师傅的指教!水位标记就是旁边的玻璃管吗?

he5205 发表于 2014-6-11 18:49:50

CHR5271935 发表于 2014-6-8 06:39 static/image/common/back.gif
谢谢师傅的指教!水位标记就是旁边的玻璃管吗?

是的。它一般有三个标识,高水位,低水位,正常水位。

梁启红 发表于 2014-6-11 23:10:06

CHR5271935 发表于 2014-6-6 04:32 static/image/common/back.gif
我以前没有接触过这种锅炉,水位控制是探针的。接触器我想没有问题,因为气压到一定的位子的时候接触器正 ...

是正常的。!!!!!!!!!!

juqiwen 发表于 2014-6-12 17:19:27

CHR5271935 发表于 2014-6-6 03:54 static/image/common/back.gif


哇晒!这么干净!就是比国产的好。

365675565 发表于 2017-4-26 22:03:01

路过学习

欢乐豆 发表于 2017-4-27 08:51:49

lixiangheng 发表于 2014-6-6 23:03
这个牌子我们在卖,像这个问题应该是探针里面污垢堵了,建议立即清洗锅炉与探针连接处 ...

赞成这位师傅说的,我也碰到一次,就是锅炉与探针处堵死,探针处始终保持有水状态,不管锅炉内有没有水,他都会加热,发热管很容易烧坏。
页: 1 [2]
查看完整版本: 一个锅炉问题