关于工厂的用电问题

小弟想问问大家就是工厂的三相四线加接地的问题。三相之间的电压是380,接到零线之间为220.零线与接地之间应该为多少。我量的是220,电路有问题吗搞不懂了。有工人讲机器有静电与这什么关系啊?

小林~~飞刀 发表于 2014-8-24 14:45:02

这个问题最好找电工解决

eav177481 发表于 2014-8-24 14:50:51

本帖最后由 eav177481 于 2014-8-24 14:52 编辑

找电工。感应电不可能有220。有的话机器上会带电。接触有明显麻手的感觉

cykhong8 发表于 2014-8-24 15:04:11

最多交流(AC)3伏左右,只能使一枚发光二极管点亮而已。怀疑你是测量到电机的回路零线。尝试从电气总线处重新查看。

青青宝贝 发表于 2014-8-24 17:12:49

三相五线制,有可能总零线断了

张克强 发表于 2014-8-24 18:30:54

正常情况零线与接地线之间是没有电压的,因为零线在变压器侧是接地的,但是使用的时候因为三相用电不平衡,会产生零点漂移,零线和接地线之间会有几伏特电压是正常的。你这有问题了,不懂请电工修吧,电老虎不是开玩笑的,记住修好了才能让工人做!!!

张宗恒 发表于 2014-8-24 18:59:09

楼上正解   肯定有问题

王雪贵 发表于 2014-8-24 19:06:23

三相五线制

xiao8589 发表于 2014-8-24 21:01:40

应该是没电压的,如有说明你接地没搞好,

q1010776953 发表于 2014-8-25 17:14:06

没有电压,零线断路,总线路加漏电开关,