张军峰
发表于 2014-12-9 04:20:35
深海 发表于 2014-12-5 07:47
可以测一下电流
用万用表测吗;不会呀;请指教!
深海
发表于 2014-12-9 08:20:07
最好用钳形电流表测。
x199503143314
发表于 2014-12-9 11:10:26
开关买最好的,也不排除电流过大!
791204
发表于 2014-12-9 16:05:31
感谢分享
张军峰
发表于 2014-12-10 17:57:24
梁启红 发表于 2014-12-8 14:12
要区分开关发热还是接线端子发热。
是接触位置烧坏后;不通电;导致开关失灵;没电!
张军峰
发表于 2014-12-10 17:59:05
x199503143314 发表于 2014-12-9 11:10
开关买最好的,也不排除电流过大!
220v电流是多少呀?我不懂!
张军峰
发表于 2014-12-10 18:05:15
深海 发表于 2014-12-5 07:47
可以测一下电流
整个车间;只有哪个机子;烧坏两次了;根电控箱有关系吗?会不会是这台机子用电量大;导致开关烧坏呢?
x199503143314
发表于 2014-12-10 19:42:14
张军峰 发表于 2014-12-10 17:59 static/image/common/back.gif
220v电流是多少呀?我不懂!
220V是电压,电流是A(安培)
张军峰
发表于 2014-12-21 23:31:09
梁启红 发表于 2014-12-8 14:12
要区分开关发热还是接线端子发热。
是接触位置烧坏了。
hcq430
发表于 2014-12-22 07:58:46
本帖最后由 hcq430 于 2014-12-22 08:13 编辑
个人认为机头震动大,防震胶未起到防震作用,震动传到台板和开关上,导致开关触点跳火而烧毁,正常电流不大,功率最多200W-300W,根据电功率W=U*I,U=220,那么电流最大1.36安,就算最次的开关流过1.36安的电流,简直小儿科,但是启动电流是正常电流的3-7倍,震动引起不断跳火,相当于不断的开-关,所以触点很快烧毁。处理方法:换进口超软防震胶或将开关置于不震动的地方:lol