3KW锅炉气压问题
3KW半自动发生器气压烧不到0.2接触器就跳了气压下来又会工作, 这个现象是不是压力控制器坏了?压力控制同器 振兴暨南 发表于 2015-7-2 12:28 static/image/common/back.gif
压力控制同器
也就是说是压力控制器的问题?
压力控制调整低了。 调整到0.4压力 压力控制有问题,看是否是可调的,如果以前正常,突然发生这要情况最好是更换为好 cxh 发表于 2015-7-2 14:00 static/image/common/back.gif
压力控制有问题,看是否是可调的,如果以前正常,突然发生这要情况最好是更换为好 ...
这样的是不能调嘚吧
更换一个试试 可调则调,不可调则换。 感谢分享
页:
[1]