1413554556 发表于 2015-7-6 16:57:16

方德8700的电磁线圈电压多少24v还是30v ?

方德8700 的电磁线圈电压多少24v还是30v ?隐藏式检出器电压是5v还是12v?

振兴暨南 发表于 2015-7-6 17:34:24

电磁线圈24V      

1413554556 发表于 2015-7-6 20:42:44

检出器有谁知道吗?

13773094439 发表于 2015-7-7 00:20:03

手轮定位器是5伏

1413554556 发表于 2015-7-7 08:42:36

手轮定位器用万用表量出来是10v,现在要换个电控箱 我到底要给它上5v还是12v,这个方德定位器的标准电压到底是5v还是12v,谁接触过呢?

梁启红 发表于 2015-7-7 12:54:51

有同类机子测量一下看看。

毛0375FANG 发表于 2015-7-8 08:21:33

不确定的话,你就先用5V的,不行再用12V的,因为元器件都有工作安全工作电压,所以先用电压低的试了

1413554556 发表于 2015-7-11 12:40:14

是12v的,5v不能工作,juki 8700 是5v,实践出真理

阿东PQDF 发表于 2015-11-30 16:41:48

谢谢了