13275785185
发表于 2015-10-14 15:21:53
12千瓦电锅炉跳电
本人对电不懂,厂里有台12千瓦电锅炉开了就跳电;但把发热管的三根电线拆开不连接就不跳电。请懂的师傅指点:是不是发热管坏了?还是哪里毛病?谢谢!
张克强
发表于 2015-10-14 15:40:57
是的,换发热管
351902435
发表于 2015-10-14 16:37:20
换了,一定的
q237843316
发表于 2015-10-14 16:38:49
l楼上说的有道理换个发热管就可以了
791204
发表于 2015-10-14 18:21:46
发热管短路了
3312256969
发表于 2015-10-15 03:40:13
发热管坏了
振兴暨南
发表于 2015-10-15 05:57:09
发热管坏了,
梁启红
发表于 2015-10-15 08:41:05
发热管破损,漏电很危险,及时更换。
九号仔
发表于 2015-10-16 10:18:07
发热管烧坏短路了,换新发热管时应注意是否能正常加水!
794785127
发表于 2015-10-16 10:58:40
找电工,查查