13275785185 发表于 2015-10-14 15:21:53

12千瓦电锅炉跳电

本人对电不懂,厂里有台12千瓦电锅炉开了就跳电;但把发热管的三根电线拆开不连接就不跳电。请懂的师傅指点:是不是发热管坏了?还是哪里毛病?谢谢!

张克强 发表于 2015-10-14 15:40:57

是的,换发热管

351902435 发表于 2015-10-14 16:37:20

换了,一定的

q237843316 发表于 2015-10-14 16:38:49

l楼上说的有道理换个发热管就可以了

791204 发表于 2015-10-14 18:21:46

发热管短路了

3312256969 发表于 2015-10-15 03:40:13

发热管坏了

振兴暨南 发表于 2015-10-15 05:57:09

发热管坏了,      

梁启红 发表于 2015-10-15 08:41:05

发热管破损,漏电很危险,及时更换。

九号仔 发表于 2015-10-16 10:18:07

发热管烧坏短路了,换新发热管时应注意是否能正常加水!

794785127 发表于 2015-10-16 10:58:40

找电工,查查